消防管道类型、连接方式知识总结,值得学习!
酷酷的小虾米
2021年10月25日 11:15:17
只看楼主

一、消防给水及消火栓管道要求 l  埋地管道 : 宜采用 球墨铸铁管 、 钢丝网骨架塑料复合管 和 加强防腐的钢管 等管材; 架空管道 : 应采用 热浸镀锌钢管 等金属管材; 二、自动喷水灭火系统管道要求


一、消防给水及消火栓管道要求


埋地管道 宜采用 球墨铸铁管 钢丝网骨架塑料复合管 加强防腐的钢管 等管材;
架空管道 应采用 热浸镀锌钢管 等金属管材;

二、自动喷水灭火系统管道要求


配水管道 可采用 内外壁热镀锌钢管 涂覆钢管 铜管 不锈钢管 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管
镀锌钢管 涂覆钢管 可采用 沟槽式连接件(卡箍) 螺纹 法兰 连接,当报警阀前采用 内壁不防腐钢管 时,可 焊接 连接。
注意:
①当报警阀 入口前 管道采用 不防腐的钢管 时,应在报警阀前设置 过滤器

②配水管道的工作压力 应≤1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。

③系统中 直径≥100mm 的管道,应分段采用 法兰 沟槽式连接件(卡箍) 连接。

④干式、预作用系统的供气管道,采用 钢管 时, 管径≥15mm ;采用 铜管 时, 管径≥10mm

三、气体灭火系统管道要求


表三  气体灭火剂输送管道

四、泡沫灭火系统管道要求


表四  泡沫系统管道设计要求

五、干粉灭火系统管道要求
灭火剂输送 管道 可采用 螺纹 沟槽连接件(卡箍) 法兰 焊接 等方式连接;

表五  干粉系统管道设计要求
免费打赏