请教大神!


上图是卫生间,下图是卫生间顶上的楼面。


上图卫生间的1号位置对应的是楼面的球形风帽1号

上图卫生间的2号位置对应的是楼面的伸顶式通气帽2号


请教大神,我能否把卫生间的烟道1号拆掉改由2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道?


还有一个问题就是,利用2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道和在3号位置重新开孔到外墙做侧排,这两种方案对于排气来讲哪种更好一些?(3号位置的开孔位置有可能打到梁上)


主卫管道.jpg屋顶风帽.png




免费打赏
cof1611644611174
2021年10月17日 17:35:06
2楼

你这个不属于结构问题了,我用我不多的通风问题回答你:

1、看你第二张图,你这个房子应该是多层,那么球型排气属于以下楼层公用排气,如果仅2层,属于你自己的可以随便改,如果是叠加复式住宅,不建议修改,以免影响排烟;

2、如果要去掉2号管需要考虑屋顶漏水问题,建议慎重考虑,和谨慎施工;

3、3号位置可以开孔,梁上开100左右的孔问题不大,竖向建议靠近楼板和柱子位置,由专业施工队伍进行,一般都懂得;