当无法做排烟支管时,能否直接吊顶内排烟?
我爱你包子咩
2021年09月27日 18:00:31
来自于通风排烟
只看楼主

因为商家吊顶原因,无法在主排烟管接出支管,能否直接吊顶内排烟?

b870aba7c3c542d7583989e7f5384c4.jpg

因为商家吊顶原因,无法在主排烟管接出支管,能否直接吊顶内排烟?

免费打赏
zjg8237372
2021年10月23日 22:36:55
2楼

可以采用吊顶排烟,不过对于吊顶的材质燃烧性能为A级,以及吊顶内不得有可燃物,吊顶通透率不低于25%。

回复
twb620810
2021年11月01日 10:54:57
3楼

回答的很清楚!

回复