变压器容量选用
cai-yy
cai-yy Lv.2
2008年03月16日 18:51:35
来自于变压器
只看楼主

100套400W的电流[电流=功率/(电压*功率因素)]=100*400/(220*0.4)=454.5A,分三相,每相151.5A; 151.5/1.44=105KVA,选用120KVA; 100套400W的功率40KW,40/0.9/0.7=63.5KVA,选用80KVA;以上计算法矛盾,如何选才正确,请指正。

100套400W的电流[电流=功率/(电压*功率因素)]=100*400/(220*0.4)=454.5A,分三相,每相151.5A;
151.5/1.44=105KVA,选用120KVA;
100套400W的功率40KW,40/0.9/0.7=63.5KVA,选用80KVA;以上计算法矛盾,如何选才正确,请指正。
免费打赏
lingxuct
2008年03月16日 19:43:51
2楼
楼主想搞什么,故意让人搞胡涂?
100套400W的用电器,总功率40KW。
纯电阻负载(功率因数为1时)分三相均匀,电流I=40/(0.38*1.732)=60.775A
如果一台设备,只能接220V,电流I=40/0.22=181.82A
你第一行的0.4是功率因数是不是低了点?1.44又是什么数?
第二行的0.9和0.7又是什么数?
回复
sayakagirl
2008年03月16日 22:24:00
3楼
1.44是根号三么?LZ?0.4做功率因素实在太小了,上海规定貌似不低于0.9的
回复
sbynhq
2008年03月17日 18:02:28
4楼
选用50~80KVA就可以
回复
cai-yy
2008年03月21日 14:33:09
5楼
谢谢 还是不明白
100套400W的高压钠灯(路灯),功率因素为0.4,(网上搜的),如果不是,请指正?
0.9为功率因素\0.7为变压器的负载率
回复
cai-yy
2008年03月24日 09:55:41
6楼
就是假定100套400W的高压钠灯(路灯),要选多大的变压器?如何计算,请大家帮忙!谢过!
回复
hou48411
2008年03月25日 09:07:22
7楼
100套400W的高压钠灯(路灯),要选多大的变压器,可以选50KVA的变压器,三相均用,无需计算。
回复
cai-yy
2008年03月25日 11:38:02
8楼
就是假定100套400W的高压钠灯(路灯),要选多大的变压器?如何计算,请大家帮忙!谢过!

请指点计算过程!让我学习学习!
回复
xueping518
2011年04月29日 17:10:15
9楼
回复