商场的灯,冰箱,空调等等总功率135千瓦,要用多大的电缆?70平方毫米的铜线可以吗?

商场的灯,冰箱,空调等等总功率135千瓦,要用多大的电缆?70平方毫米的铜线可以吗?
免费打赏
ljs1399
2021年07月22日 06:55:49
1楼

总功率135千瓦*0.85=114.7.      计算电流

Pjs=114kw  Idz=225A  S=185平方  L=80m
    弯曲半径 R = 1020 mm   电缆重量 W = 7562kg/km
    计算功率 Pjs = 114kw    计算电流 Ijs = 203.78A
    功率因素 Cos = 0.85  相位: 三相  校正系数: 0.9

    1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方  满足
      计算电压降 U% = 4.753 %  <  线路允许电压降 = 5.00 %
      U% = (0.7018x0.85+0.0820x0.53)x203.78x80x1.732/380*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方  满足
      Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
      220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x225x7
               6023.3920 >= 2047.5000
      注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
      185 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 6023.4 A

    3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方  满足
      A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
      260.62 A = 390.00Ax0.9x30.00/40
      B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 
      260.62A/1.1 = 236.93A>225A      如果135是计算功率

 Pjs=135kw  Idz=300A  S=240平方  L=80m 不能满足要求!
    弯曲半径 R = 1140 mm   电缆重量 W = 9836kg/km
    计算功率 Pjs = 135kw    计算电流 Ijs = 241.31A
    功率因素 Cos = 0.85  相位: 三相  校正系数: 0.9

    1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方  满足
      计算电压降 U% = 4.120 %  <  线路允许电压降 = 5.00 %
      U% = (0.5013x0.85+0.0800x0.53)x241.31x80x1.732/380*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方  满足
      Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
      220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x300x7
               12271.8952 >= 2730.0000
      注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
      240 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 12271.9 A

    3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方  不满足
      A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
      304.05 A = 455.00Ax0.9x30.00/40
      B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 
      304.05A/1.1 = 276.41A<300A