同一根框架柱不同标号如何处理?
cof1607669811504
2020年12月27日 00:28:11
来自于建筑施工
只看楼主

请教大家,同一根框架柱柱,正负零以下C40以上C30,这种情况如何留竖向施工缝,如何进行处理?是否应按附图中的做法处理?不作特殊处理的话会有什么不良后果?请大神指教!

请教大家,同一根框架柱柱,正负零以下C40以上C30,这种情况如何留竖向施工缝,如何进行处理?是否应按附图中的做法处理?不作特殊处理的话会有什么不良后果?请大神指教!
wx_1611886322416
2021年01月30日 09:05:24
1楼

没有梁或楼层板隔断吗,正常情况很少这样设计的嘛

回复
dllsy
2021年01月11日 18:49:54
1楼

施工缝留在正负零处,若设计有详细做法按设计施工,否则浇筑C30砼前应凿毛清洗干净,在浇一层同砼标号相同的水泥砂浆后在浇筑砼

回复
canghaiyishi
2021年01月03日 15:48:58
1楼

施工接缝应留在标号较小的砼部分,如设计有详细做法按设计施工