排烟风机跨防火分区设置的问题
xueyuan1255
2020年10月16日 15:48:49
来自于通风排烟
只看楼主

由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)

由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)

免费打赏
陆庭侯
2021年05月03日 00:57:39
1楼

满足GB51251-2017中4.4.1强制性条文的前提下,意即,消防机械排烟系统水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统独立设置,消防排烟管道穿越防火分区是规范允许的,但我们还是建议消防排烟管道不要穿越防火分区,除非,客观条件不允许。

消防排烟管道穿越防火分区时,应同时满足:1、GB51251-2017中4.4.8条文,意即,消防排烟管道的耐火极限应≥1.0h(详见4.4.8-4);2、GB51251-2017中4.4.10强制性条文,意即,消防排烟管道穿越防火分区处应设排烟防火阀详见4.4.10-4);3、GB50016-2014(2018年版)中6.3.5强制性条文。

回复
ni-ni.jin
2020年11月18日 16:25:20
1楼

把本防火分区的机房放到别的防火分区里,虽然也算是独立设置了,理论上勉强说的过去,但是不建议这么做,1,穿越防火分区处理措施太多,施工设计都麻烦。2,风管长度过长,风机风压较大。3,电气控制不好做,消防控制系统也是根据防火分区设置的,把本防火分区的设备放到别的防火分区,是电气专业控制也有问题。

回复
wx_1562143621021
2020年10月30日 15:10:56
1楼

机械排烟系统水平方向应按每个防火分区独立设置系统,也就是风机、风管、风口均独立设置。两个防火分区之间是有耐火极限3小时的防火墙,虽然竖向排烟系统在管道井也跨越防火分区,但个人认为这里的独立设置应该是独立设置在每个防火分区内

回复
火山冰释
2020年10月17日 09:45:24
1楼
个人觉得没问题,跨越防火分区部位加设280℃防火阀,风管耐火极限大于等于1小时就可以
回复

相关推荐

APP内打开