请问室外给水环网管径怎么确定
wx_1586264894335
2020年05月22日 00:01:34
只看楼主

建筑是底商住宅  14层   1-3商业 3层一共1800㎡左右   4-14层住宅 一共只有168个人(按每户4人算的) 用水量很少  请问室外给水环网的管径用什么流量确定 因为用水量很少  但室外消火栓用水量比较大是25L/s 我按照用水量确定管径DN100之后管内流速已经很小了 但是再加上室外消火栓用水量校核之后流速就太大了 请问一下我该怎么确定管径啊  先谢谢大家了!!是毕业设计 快答辩了 希望各位大佬帮帮忙!

建筑是底商住宅  14层 
 1-3商业 3层一共1800㎡左右  
4-14层住宅 一共只有168个人(按每户4人算的)
用水量很少  请问室外给水环网的管径用什么流量确定
因为用水量很少  但室外消火栓用水量比较大是25L/s 我按照用水量确定管径DN100之后管内流速已经很小了 但是再加上室外消火栓用水量校核之后流速就太大了 请问一下我该怎么确定管径啊  先谢谢大家了!!是毕业设计 快答辩了 希望各位大佬帮帮忙!
免费打赏
disanfengyin
2020年05月29日 14:01:41
1楼

首先,室外消火栓管网尽量不与给水管公用,如果要从市政给水接室外消防,要保证供水管网与市政碰接点在不同供水系统上(就是不是一条市政供水管引接给水)。其次,室外消火栓设计流量大于20L/s时应该单独设置消防水池供水,不能利用市政供水管网直接接室外消火栓了。

回复

相关推荐

APP内打开