天正水管水力计算不平衡率问题
cof1587656944433
2020年05月14日 14:53:37
只看楼主

点进去之后所有的不平衡率都是0求大神指点 就是楼层点进去出现的供回水管和设备段里的不平衡率都是0应该怎么解决

点进去之后所有的不平衡率都是0求大神指点
就是楼层点进去出现的供回水管和设备段里的不平衡率都是0应该怎么解决
qq_1594304944274
2020年07月09日 22:35:37
1楼

要先计算,再校核计算

回复
c3h357
2020年06月24日 02:24:39
1楼

你是不是看错了要用公式δ= (? P ' -?P) ?P'  计算,而不是直接导出的数据