上喷头正对排烟风口如何处理
莫纳尔星
2020年04月13日 09:58:21
只看楼主

 

15867430728082163060.png 

免费打赏
漂泊工程人
2020年04月14日 12:59:20
1楼

一般常规的做法,喷淋支管的标高是在风管之上,也就是说在喷淋主管和风管同样贴梁底安装的情况下,喷淋支管和风管交叉的地方是以喷淋支管上翻的方法解决,所以你这个喷淋头对正排烟风口其实是不成立的,做法如图一15868400728562841677.jpg

但有一点要强调的是,图示风管宽度已经超过1.2米达到了2.0米,所以必须在风管下增加下喷(见图一),或许你觉得这个增加的下喷怎么刚好在风口正中间了,其实不然,因为这只是截面,无法反映构件之间的平面相对关系,这个增加的下喷是移位了的,详见图二

15868403255286665021.jpg


这样就能明白风口和喷淋头之间的关系了