求助,室内装修改造卫生间,因原卫生间局促,将原墙拆除后重新砌筑。装修公司考虑防水,用了多孔红砖。由于移动了位置,新墙没有砌在梁上,很担心。求大神们介绍如何分析计算楼板承重情况的方法。数据如下: 墙1: 墙体尺寸:3m*2.7m*0.12m;楼板尺寸:6.8m*3.6m*0.1m; 墙2: 墙体尺寸:2.4m*2.1m*0.12m;楼板尺寸:4.6m*3.6m*0.1m; 根据网上搜到的资料,自行进行了计算:按照每平米200kg的标准,墙1墙体0.97立方米,约2235kg,底部面积0.36平方米;墙2墙体0.6立方米,约1391kg,底部面积0.288平方米。按此方法计算,不论如何都大大超过每平米200kg的标准。
求助,室内装修改造卫生间,因原卫生间局促,将原墙拆除后重新砌筑。装修公司考虑防水,用了多孔红砖。由于移动了位置,新墙没有砌在梁上,很担心。求大神们介绍如何分析计算楼板承重情况的方法。数据如下:
墙1:
墙体尺寸:3m*2.7m*0.12m;楼板尺寸:6.8m*3.6m*0.1m;
墙2:
墙体尺寸:2.4m*2.1m*0.12m;楼板尺寸:4.6m*3.6m*0.1m;
根据网上搜到的资料,自行进行了计算:按照每平米200kg的标准,墙1墙体0.97立方米,约2235kg,底部面积0.36平方米;墙2墙体0.6立方米,约1391kg,底部面积0.288平方米。按此方法计算,不论如何都大大超过每平米200kg的标准。
但有人表示,不应按此计算,每平米200kg的标准应该是整块楼板进行计算:每平米200kg,墙1所在楼板24.48平方,乘以200kg等于4896kg,墙体0.97立方米,约2235kg。;墙2所在楼板16.5平方,乘以200kg等于3300kg,墙体0.6立方米,约1391kg。
又有人表示,所在墙体位于楼板的什么位置,与旧墙体之间是否有拉筋等因素均会影响计算结果,所以无法仅通过简单计算墙体重量和楼板承重来判断楼板是否负荷过重。进一步补充墙体情况:
墙1:L字型,短边0.6m长边2.4m,长边与原墙面(楼板边缘,梁)平行,距离0.6m,短边与原墙面(楼板边缘,梁)垂直,长边另一头连接原墙面,有拉筋。
墙2:L字型,短边1m长边1.4m,长边与原墙面(楼板边缘,梁)平行,距离1m,短边与原墙面(楼板边缘,梁)垂直,长边另一头连接原墙面,有拉筋。
请专家赐教,顺便如果要改,可以如何设计,谢谢