如果需要设置余压阀,楼梯间及前室的余压怎么算
qq_1538981094007
2019年04月10日 17:04:31
来自于通风排烟
只看楼主

在一张图纸上看见了只在楼梯间加压送风,但是楼梯间与前室,前室与走廊均设有余压阀,规范上写的超出规定的那个压力就要加余压阀,那么在已经选好风机,根据风口计算出风速的情况下,怎么计算楼梯间及前室是否超压了呢

在一张图纸上看见了只在楼梯间加压送风,但是楼梯间与前室,前室与走廊均设有余压阀,规范上写的超出规定的那个压力就要加余压阀,那么在已经选好风机,根据风口计算出风速的情况下,怎么计算楼梯间及前室是否超压了呢 15548868780913282515.png
tumux_11846
2023年11月06日 09:43:01
2楼
回答:根据《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2019 第6.3.2条规定,余压阀的设置与楼梯间及前室的余压大小有关。楼梯间一般可作为负压间处理,按照规范中6.4.2.1条的规定,其最小余压维持值不应小于0.005MPa。前室的余压大小则需根据实际情况进行计算,一般按照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019第6.2.3条的规定进行计算。在计算时,需要考虑到前室的安装位置、管道长度、布局布置等因素,最终合理设置余压阀。同时,还需要注意,如果余压阀的设置不正确,可能会导致管道内部压力不足或产生负压,影响排水效果,甚至对使用者造成伤害。建议在实际工程中,按照规范的要求,结合实际情况,认真制定设计方案,并严格按照规范进行施工。

ximu01:您这水暖专业搞混了吧

回复
ximu01
2023年12月16日 16:49:02
4楼

首先,图纸中楼梯间与前室分别做加压送风,楼梯间与前室风量选取可依据GB51251-2017表3.4.2选取,风量计算依据3.4.5条,楼梯间、前室送风量满足规范要求情况下,楼梯间风压会大于前室。余压阀作用是避免前室与走道,楼梯间与前室压差过大。所以不用计算是否超压,只需明确余压阀设定开启压差值即可。