风管用C型钢作支架能否设在风管法兰处?
小猴搞建筑
2018年12月17日 13:30:02
来自于通风排烟
只看楼主

风管用C型钢作支架能否设在风管法兰处? C型钢作为一种新的支架形式,一般采用缺口朝下,方式要做风管支架,但是遇到业主要求C型钢缺口朝上包住风管法兰形式做支架。 经查规范,支架不能设在风口阀门处,并未找到不能设在法兰处依据,请各位同行指教。。。

风管用C型钢作支架能否设在风管法兰处?

C型钢作为一种新的支架形式,一般采用缺口朝下,方式要做风管支架,但是遇到业主要求C型钢缺口朝上包住风管法兰形式做支架。

经查规范,支架不能设在风口阀门处,并未找到不能设在法兰处依据,请各位同行指教。。。

免费打赏
cfjk
2019年02月27日 16:36:54
1楼
首先C型钢就不能开口朝上,这样支架的受力就打折扣了,如果是空调风管的话,C型钢包住法兰就会存在气室将来冷凝水不断。支架尽量避免靠近风管法兰,风管测试不合格时调整也方便。
回复
fredfq
2018年12月29日 17:10:23
1楼

规范、标准图集并没有明确要求,所以从这个角度来说,业主的要求并没有违规。

在实际操作上,不建议将C型钢的缺口包住法兰:1、针对保温风管(风管材质不明确,按照金属风管考虑),为了避免产生冷桥,支吊架通过垫木与风管接触,影响层高;2、所有的风管都存在拆卸的可能,C型钢包住法兰后,在拆卸时存在一定难度和掉落的风险。