建模需不需要加上梯柱的集中荷载
你有些犹豫
2018年11月13日 16:00:50
只看楼主

梯柱在实际是有集中荷载附加在框架梁上的,那么建模的时候需不需要把集中荷载附加上去?如果要附加的话怎么计算集中荷载?还有休息平台的短边是否需要设置梯梁?

梯柱在实际是有集中荷载附加在框架梁上的,那么建模的时候需不需要把集中荷载附加上去?如果要附加的话怎么计算集中荷载?还有休息平台的短边是否需要设置梯梁?
免费打赏
darlingcol
2020年08月21日 10:30:54
1楼

最好按节点荷载输入,毕竟节点荷载和均布荷载对梁剪力验算来说区别还是挺大的。至于节点荷载的计算,就是先算出设计值,然后折算成标准值输入到模型中。修改平台的短边还是要的,地震作用下,楼梯的变形影响最大的还是半平台位置,这个区域尽量还是做成完整的框架,保证其塑性,如果有条件,梯柱延伸到上层框梁下方,增强梯柱的抗侧刚度。

回复
啥都没准
2018年12月27日 15:57:08
1楼
打酱油的路过,学习了
回复
james_303
2018年12月18日 11:00:17
1楼
楼梯间 应输入梯梁荷载
回复
gu85383030
2018年11月19日 10:09:11
1楼

然后输入恒荷载8活荷载3.5.      根据楼梯几跑    输入   8(3.5)是肯定不对了 ,双跑是8(7)

回复
laji886
2018年11月16日 21:18:27
1楼

楼梯处的楼层梁,如果严格的话,需要用小软件计算

回复
o如梦无痕o
2018年11月14日 20:18:38
1楼

一般不需要加集中荷载。

关于楼梯间处理一般两种方法。一是板厚为0 然后输入恒荷载8活荷载3.5.适用于滑动支座楼梯。

还有一种就是楼梯完全建模计算、适用于现浇楼梯。

回复

相关推荐