建筑防烟排烟系统技术标准
cq镁晶建筑科技
2021年01月18日 14:37:50
来自于建筑施工
只看楼主

建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017里的防火风管耐火性能90min什么意思?

建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017里的防火风管耐火性能90min什么意思?

免费打赏
镁晶建筑科技
2021年01月18日 14:38:22
1楼

这里的90min是指耐火极限不小于90分钟,简单点说就是90分钟内管道不能破损。 如何判bai定失去完整性du?zhi 失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。 如何判定失去隔热性? 失去隔热性的标志:下列两个条件之一 试件背火面的平均温度温升超过初始平均温度140℃; 任一点位置的温度温升超过初始温度180℃;