求计算变压器容量
qq176482862
2008年03月15日 20:24:58
来自于变压器
只看楼主

现在我们安装一个小区的配电工程,共生活258户,每户选6KW用电量。电梯一部40KW。门面20户,每户8KW。消防水泵2台,每台30KW。供电局算法:258*6+40+20*8+2*30=1808KW。选2台1000KVA的箱变。设计院算法:(258*6+40+20*8+2*30)*0.6(同时系数)=1084.8KW。选2台630KVA箱变。请问那个好,应该选哪个?

2008年03月15日 22:10:10
2楼
(同时系数)一般选0.7,选2台630KVA---800KVA箱变。
回复
qian68747
2008年03月17日 09:24:56
3楼
从投资来看选两个630KVA的够了,但从长远来看要选两个1000KVA的,因为现在是个发展的社会,生活在不断的提高,将来的生活全离不开电气,所以每户6KW在几年后是不够的所以是不能乘同期系数。供电局这个计算在十年后也将不够用。
回复
qian68747
2008年03月17日 09:25:11
4楼
从投资来看选两个630KVA的够了,但从长远来看要选两个1000KVA的,因为现在是个发展的社会,生活在不断的提高,将来的生活全离不开电气,所以每户6KW在几年后是不够的所以是不能乘同期系数。供电局这个计算在十年后也将不够用。
回复
飞影道人
2008年03月17日 10:23:34
5楼
消防负荷不用计入总的计算负荷,
258*6*0.5=(774+40+20*8)*0.85同时系数=827.9/0.85=974KVA,故选两台630箱变没问题
负载率77.3%。
不管从投资和发展来看都可以。
再者1000的箱变不稳定,虽然现在的技术把箱变能做到1250,从实际运行来看不宜超过800
回复
ddsjob
2008年03月17日 15:09:29
6楼
请教楼上的为什么*0.5,还有同时系数两台一般取多少?
回复
wstheonly
2008年03月17日 15:43:30
7楼
回复
qq176482862
2008年03月17日 18:21:54
8楼
0.5这个数没有看懂.谢谢大家.
回复
carlber
2013年12月03日 14:34:53
9楼
qq176482862 发表于 2008-3-17 18:21 0.5这个数没有看懂.谢谢大家.0.5是需用系数!
回复
wxh1111521
2013年12月06日 08:48:12
10楼
选2台630KVA---800KVA箱变
回复
xintgzl
2014年02月24日 19:26:01
11楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
回复