大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.
大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
12楼
怎么没人理睬我啊?难道大家都去拜年啦?还是解决不了问题啊?
回复
13楼
是不是产生共振了?缩短一下母线支持瓷瓶的间距看看。
另外,看看母线截面是否偏小,实测一下。
回复
14楼
这不会有关系的.
回复
15楼
大电流母线槽容易发出噪音,已是一个普遍话题。例如《建筑电气》2003年第四期的一篇文章就有详细介绍。楼主不妨去单独邮购一本看看。
话已经这份上了,你还需要大家怎么帮啊,啊
回复
16楼
我已经说的很清楚了;如果你真的着急,就去邮购一本;但愿它能解决问题
回复
17楼
谢谢两位大师的指点,但是我是实在找不到那本杂志啊,我前天去深圳书城找遍了也找不到.大鼻山大哥,我这个要求有点过分了,请你把那篇论文扫描了发到这里来,兄弟我感激万分,大恩不敢言谢啊.
回复
18楼
打电气杂志社电话:028-83233723~83233726。蓬蓬运气
那文章也无新意,就是我前面的发言内容,是一个母线槽厂家人员发表的。核心就是采用一种特制母线夹板
你300mm夹它一次,不信整不熄它,呵呵
回复
19楼
母线支持瓷瓶的间距是500MM,母线的截面应该也不会小的,每相是双铜排,截面是120MMX10MM,在母线槽的外面是标有是3000A的额定容量.现在的问题是负载到百分之60就会发热和震动了啊
回复
20楼
不排除母排的质量问题
回复
21楼
母线铜排规格用的太省了
回复