关于结构实体钢筋保护层检验的问题
smallgoldpig
2008年03月15日 12:46:10
只看楼主

各位大侠帮忙,情况如下: 现在工程快竣工了,14层的剪力墙住宅,要做混凝土回弹和保护层检测。 《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》附录E中描述 “1.钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方面根据结构构件的重要性共同选定; 2.对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%”

各位大侠帮忙,情况如下:
现在工程快竣工了,14层的剪力墙住宅,要做混凝土回弹和保护层检测。
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》附录E中描述
“1.钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方面根据结构构件的重要性共同选定;
2.对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%”

先提问如下
1:工程在北京,混凝土回弹和保护层检测是不是必须要做?
2:如果要做,结构构件的重要性怎么定,构件数量的2%且不少于5个,是指整个工程还是单指1层的2%还不少于5个。
按最少情况考虑就是,梁5个,板5个,一共14层楼出140份报告?
3:悬挑板占的比例不少于50%具体指那个数量的50%

先想到这么多,请有经验的人多多指点。谢谢
ougaogong
2008年03月16日 13:45:46
2楼
最好转发到施工板块,当然既然这里发了,如果别人在施工板块回答了,请把结果贴过来,做设计的可能对施工的比较生疏。
回复
smallgoldpig
2008年03月18日 12:27:30
3楼
已经发到施工版块,也没有人回答,郁闷啊
再问一个 北京对外墙外保温上直接贴面砖没有相应的技术规范吗,我想问一下贴面砖要求聚苯板的密度应该取多少
回复
luyan2007
2009年04月18日 09:42:42
4楼
我的理解:
1.每层板数量的2%,并且不少于5块;
2.假如根据1的原则,比方选了10块板,实际工程中有较多的悬挑板,那么悬挑板的数量不少于5块。
回复