问题补充:如题:请问地下室底板是指的筏板基础底部的防水吗?如果是的话我这样套做法及选择代码正确吗?请各位老师指正。谢谢!!
问题补充:如题:请问地下室底板是指的筏板基础底部的防水吗?如果是的话我这样套做法及选择代码正确吗?请各位老师指正。谢谢!!
1楼
如果防水层是一层3mm改性沥青防水卷材加一层4mm改性沥青防水卷材,你套的子目是正确的,但现在施工一般为热熔粘贴,所以应该将冷贴换算为热熔粘贴。另外你还少套了隔离层,如果隔离层是干铺石油沥青纸油毡一层,应该再套7-130(油毡防潮层干铺平面)子目计算;如果隔离层为聚酯无纺布时,应该套7-60(屋面隔离层(干铺)无纺织聚酯纤维布)子目计算。