如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?
如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?
1楼
这两处都需要加装阀门,即屋面每一处立管和一二层的支管处都需要,只是你图示的屋面蝶阀未必一定是在立管上,要知道屋面水平总管的位置未必是刚好就在立管上方的,从总管到立管中间应该会有一段水平过度,在这上面安装阀门即可
我没有找到相关的暖通图纸,就那这个给排水图来做个类比,如图是屋面的消防环通管,有四处立管需要连接,你看一下他们的阀门安装情况。
回复
1楼
都可以设置,不用太纠结。
回复
1楼
多选择在水平管上设蝶阀,操作、维修、观察都方便;位置和空间不允许时也有安装在立管上的。在立管上设置阀门不仅仅是蝶阀时选择位置很关键,否则安装人工费用增加,以后操作也不便。
回复
1楼
不是什么原则问题。一般遇到你这种情况多选择在水平管上设蝶阀。如果资金允许,在立管上也可以加设蝶阀。
回复