重力流管道埋深控制及压力选泵水力计算拟真度问题
lkyjynl
lkyjynl Lv.2
2019年07月01日 17:48:56
只看楼主

1、从坡顶一坡流下,部分反坡处埋深较深,是否可中途设置溢流井或沉淀池,以提高下游管道埋深。 2、根据公式计算出来的扬程总感觉比实际大太多,怎么才能确定符合实际。

1、从坡顶一坡流下,部分反坡处埋深较深,是否可中途设置溢流井或沉淀池,以提高下游管道埋深。

2、根据公式计算出来的扬程总感觉比实际大太多,怎么才能确定符合实际。

免费打赏
白鸽子
2019年07月30日 15:22:01
1楼

1、在平坦或反坡地区与较大坡度地区的污水管道设计中,在截流干管的适当位置上设置溢流井是可以的。

2、经常出现的这种情况的是根据经验公式保守估算,富裕量加太多,造成所选泵扬程比管路实际扬程高太多。

回复