关于消防水池和消防水泵的设置问题
么么哒jkljl
2019年06月12日 16:19:56
只看楼主

一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。

一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。
wzq971539
2019年06月28日 12:45:21
1楼
要首先定性厂房的火灾类别,即甲乙丙丁戊中的某个类别,然后按现行《建筑设计防火规范》中的113和114页定是否需要设置消火栓和喷淋系统。尽管厂房面积大于300平,但按8.2.2条如果可燃物较少,可以不用设消火栓,可以按一股水柱同时到达设轻便消防水龙头,从市政给水管网接出就行,记着加真空破坏器。
回复
我佛慈悲为怀
2019年06月27日 10:55:48
1楼
楼上正解~楼上正解~
回复
taffeny
2019年06月20日 10:31:19
1楼
消规7.4.12规定厂房消火栓的栓口压力不小于0.35MPa,你这0.3肯定是不行的,必须设置消火栓泵
回复