同时装设两台不同容量的变压器,一台800,一台400的,该怎么设计呢,高压计量变比应该怎么选?两台变压器高压进线需不需要机械闭锁?为什么?请各位前辈告知
同时装设两台不同容量的变压器,一台800,一台400的,该怎么设计呢,高压计量变比应该怎么选?两台变压器高压进线需不需要机械闭锁?为什么?请各位前辈告知
摘自《注册电气工程师试秘籍》:
假如两台不同容量变压器并联运行。一台S750=750MVA,阻抗电压14%和一台S1000=1000MVA阻抗电压16%的变压器并列运行.
变压器并列运行容量分配就像2个电阻并列分流一样。首先电压相同,然后就看电流了。2个电阻并联,电阻小的分流大。变压器的阻抗X,就好比电阻的电阻值一样。所以容量分配与短路阻抗成反比。