同时装设两台不同容量的变压器
yanpe
yanpe Lv.2
2019年01月10日 16:17:22
只看楼主

同时装设两台不同容量的变压器,一台800,一台400的,该怎么设计呢,高压计量变比应该怎么选?两台变压器高压进线需不需要机械闭锁?为什么?请各位前辈告知

同时装设两台不同容量的变压器,一台800,一台400的,该怎么设计呢,高压计量变比应该怎么选?两台变压器高压进线需不需要机械闭锁?为什么?请各位前辈告知
免费打赏
wx_1562121861090
2019年07月04日 11:57:02
1楼
采用高压计量柜 800+400  CT变比为69 取 75/5 或100/5  高压出线柜做2面 控制就可以了 可以微X 13105976888 加我
回复
苦丁茶618
2019年03月27日 07:22:11
1楼

摘自《注册电气工程师试秘籍》:

假如两台不同容量变压器并联运行。一台S750=750MVA,阻抗电压14%和一台S1000=1000MVA阻抗电压16%的变压器并列运行.

变压器并列运行容量分配就像2个电阻并列分流一样。首先电压相同,然后就看电流了。2个电阻并联,电阻小的分流大。变压器的阻抗X,就好比电阻的电阻值一样。所以容量分配与短路阻抗成反比。

15536423928280600140.jpg



回复
宅闲人
2019年02月26日 10:05:08
1楼

1、按供电部门要求,高压计量变比应用100/5  而且这个不是你选取的,是由供电部门的计量班按照你的装机容量来选型并供的。


回复
暖暖的時光靜好
2019年01月29日 11:38:50
1楼
确定计量变比应知道高压电压等级,根据变压器容量,高压为10kV,800kVA高压计量变比选75/5,400kVA高压计量变比选40/5。两台高压进线不需闭锁。

wx_1562121861090

胡说

回复

相关推荐