施工中预埋管子报废处理,其他方案怎么施工
一语作箴言
2018年12月20日 22:30:37
只看楼主

发现预埋的电气管。最后很多都报废处理。  应急照明系统可以后期做明的吗? 消防报警系统的管子可以后期做明配的吗??  设计院或者规范有要求吗求老师傅指点一二

发现预埋的电气管。最后很多都报废处理。  应急照明系统可以后期做明的吗? 消防报警系统的管子可以后期做明配的吗??  设计院或者规范有要求吗求老师傅指点一二
免费打赏
zsh011698
2018年12月24日 08:49:22
1楼
预埋的电气管都报废了,难道还能重新预埋进混凝土?后期只能做金属明管了,塑料明管肯定不行,因为不满足消防的要求。这个要求就消防验收规范规定的。