一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,低区在18层设置了连通管,高区19-32层,高区的-1到18层没有消火栓,高区 的四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管, 问题:高区设置在19层的连通管可以取消吗?毕竟它设置在电梯的前室顶部,对标高有一些影响,除非非设不可的原因,我觉得没有必要设置。附图 附图

一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,低区在18层设置了连通管,高区19-32层,高区的-1到18层没有消火栓,高区 的四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管,

问题:高区设置在19层的连通管可以取消吗?毕竟它设置在电梯的前室顶部,对标高有一些影响,除非非设不可的原因,我觉得没有必要设置。附图

15445735761562004458.jpg15445735761551277237.jpg附图

免费打赏
cof1470553938712
2019年04月28日 15:00:31
1楼
消火栓系统静压超过1MPa,需要分区
回复
小小法师
2018年12月12日 14:38:34
1楼
图太小看不清,如果顶层和地下室已经连通,表示已经成环了,就没必要再在中间连通了,因此19层的连通可以取消。

ajian2006:感谢 ,就是跟设计院沟通取消的时候,设计院不愿意啊