YJV :如果不是密集敷设的话 2(3*95+1*50)比较合适
回复
1楼
电缆的选择需要考虑多方面和情况,比如电压降、电缆敷设的方式和环境等。你给的条件太少无法准确计算。
回复
1楼
长时间大电流和远距离压降
回复
1楼
192Kw约定于365A,所以选铜芯线185以上。因为加热的原因应选择阻燃铜芯线185MM2!
回复
1楼
需要计算相关电压降(可参考04DX101-1),线路上总的电压降不宜大于5%,也要参考保护之断路器的额定电流,所选之电缆额定载流量应大于或等于断路器的额定电流(可参考04DX101-1),因电缆同等导体的面积,最高工作温度为70度,90度时,载流量也不一样。
回复
1楼
主要是看你接线盒,如果接线盒是一个孔的话(不能够容下2根电缆进线)用YJV-0.6/1 3x240+2x120的比较合适,但是有2个孔的话用YJV-0.6/1-2(3×120+2×70)会比较好的。
回复
1楼
185合适 150偏小了
回复
1楼
长期大负荷的话可以采用185的铜芯电缆或者240的铝芯电缆;如果不是满负荷可以用150的铜芯电缆或者185的铝芯电缆
回复
1楼
2(3×120+1×70)