我现在做一个6.6x10m的客厅板,厚度取到了180mm,扰度还有45mm,还无法满足要求,请问配筋要不要双层双向
我现在做一个6.6x10m的客厅板,厚度取到了180mm,扰度还有45mm,还无法满足要求,请问配筋要不要双层双向
2楼
这板可够大的哈,而且客厅加梁也不合适,不过可以要求施工支模时对楼板起拱,要不就只有再加厚楼板了.
回复
3楼
按双向板应该可以搞定的呀,裂缝和强度都肯定不是问题。挠度不够的话起拱吧。
回复
4楼
这么大的板不采取措施是不合适的。全国民用建筑工程设计技术措施(结构)上规定普通板的跨度不宜大于4.2米,最好改一下方案,看能不能做密肋,井字或者预应力的。
回复
5楼
我也碰到了啊~~~更大~~~8.4m*8.8m呢~~这个怎么整好啊~~~求教求教~~~
回复
6楼
可以做成预应力的啊
回复
7楼
做成预应力板就可以了。
回复
8楼
按双向板应该可以搞定的呀,裂缝和强度都肯定不是问题。挠度不够的话起拱吧。
回复
9楼
大跨度的板肯定是要双层双向配筋的
回复
10楼
确实挺好,要加强
回复