多联机单层铜管过长会影响效果吗?
onea
onea Lv.2
2018年06月12日 11:28:40
只看楼主

这是养老院,两层格局一样的。配的2台90KW的外机,单层走廊有60米,我就从中间分配,左右两层各一个系统,不是一层楼一个系统。。这样做好,还是一层楼一个系统更好?

这是养老院,两层格局一样的。配的2台90KW的外机,单层走廊有60米,我就从中间分配,左右两层各一个系统,不是一层楼一个系统。。这样做好,还是一层楼一个系统更好?
免费打赏
sosofive
2018年07月25日 12:35:44
1楼
相关规范有提到过,冷媒管道的最大长度及设备间的最大高差等不应超过产品技术要求,当无详细的产品技术资料时,等效长度不超过70m都是能够满足国家指定的相关标准的。你的这个图走廊长度60m,加上连接室内外的部分和局部组件的等效长度,化为2个部分是比较适合的,不仅满足冷媒管路尽量短的建议,也能保证系统的回油和防止制冷剂因线路过长引起的泄露危害。
回复
火鸟1216
2018年06月20日 09:13:10
1楼

现在这样做好一些,首个分歧器和最后一台末端的距离最好不要过长,会影响制冷效果

回复
时宁
2018年06月19日 13:59:11
1楼

两种选择都可行,怎么走管近就怎么走。

回复
水司姆
2018年06月13日 08:22:42
1楼

现有做法更合理一些,效果也更好一些

回复
florian0151
2018年06月12日 19:08:12
1楼

我觉得两个都没有问题。

回复
客机从c
2018年06月12日 13:51:25
1楼

这么弄没事的  现在的一般品牌都可以到接近200米

回复

相关推荐