审查意见是:核对水箱基础的尺寸,是否满足固定件的预埋要求。什么意思,固定件的预埋要求是什么,哪位大神来指教一下

审查意见是:核对水箱基础的尺寸,是否满足固定件的预埋要求。什么意思,固定件的预埋要求是什么,哪位大神来指教一下
cof1624948247394
2021年07月19日 10:39:10
1楼

刚离职的水利攻城狮,这些年比我后来的同事陆续得到了升职的机会,我却原地不动,心里颇不是滋味。目前离职出来了,不想继续工作,有什么生意能做吗?

回复
sqd718
2018年05月25日 07:24:17
1楼

应该是核对水箱基础的位置是否满足设计要求,比如查看预埋件支座中心点对定位轴线的偏差不应大于5mm,标高不大于3mm。

boya02

谢谢大神的开解,受教了


回复
海之魂水之魄
2018年05月20日 10:51:23
1楼

看基础是否满足抗拔抗拉等

回复
晴雨皆不同
2018年05月18日 16:00:13
1楼

是不是基础厚度小于预埋件长度或者记住宽度不足以保证预埋件的保护层厚度要求

boya02

打电话问老师,确实是宽度不足,谢谢