10kv单母线供电,计量柜在总断路器前,下设出线柜与所用电,pt柜。8个出线柜的分电能表的计量总和几乎只是计量柜总表读数的一半多,原因何在?

10kv单母线供电,计量柜在总断路器前,下设出线柜与所用电,pt柜。8个出线柜的分电能表的计量总和几乎只是计量柜总表读数的一半多,原因何在?
免费打赏
shibei1988
2019年07月10日 14:12:26
1楼
来学习一下,不知道是不是ct的变比问题
回复
电气小白萝卜
2019年05月29日 10:34:56
1楼
你说差一半只有两个原因(我遇到过的哈):1、你馈线柜和计量柜CT倍率再次确认是否计算有误;2、有可能是你计量柜下面的馈线柜进电度表的CT回路是否有问题。
回复
综合保护
2018年05月09日 12:21:52
1楼

核查倍率是否弄错了?

回复