筏板基础偏心距的问题
东来东往007
2018年03月02日 11:13:54
来自于建筑施工
只看楼主

小弟现正在做一高层住宅,主楼位于地库最南边与地库相连采用大底盘筏板基础,但单独进行主楼验算时筏板偏心距e>0.1W/A(重心位于形心南侧),请问基础这样设计是否合理?(条件所限筏板不方便扩出,地基采用cfg桩处理其复合地基承载力特征值取330kPa)

小弟现正在做一高层住宅,主楼位于地库最南边与地库相连采用大底盘筏板基础,但单独进行主楼验算时筏板偏心距e>0.1W/A(重心位于形心南侧),请问基础这样设计是否合理?(条件所限筏板不方便扩出,地基采用cfg桩处理其复合地基承载力特征值取330kPa)
清风22号
2018年03月02日 15:52:36
1楼

330KPA,说明你这个房子只有18层,有富余,最简单的方法富余的一边缩回去。还有就是没有明白为什么不方便扩出去,没必要基础和裙房脱开。

回复
蒸し煮排骨
2018年03月02日 15:07:40
1楼

一般是否采用主楼用筏板基础,纯地库采用防水板+独立基础。为减小不均匀沉降实现变刚度调平。这样讲不知是否合理,望高手解惑!

回复
欧尼先生
2018年03月02日 13:21:00
1楼

同问,这种情况一般很常见,大底盘一块计算的话一般不考虑,但单独计算的话就会不够,而且差很多,单用外挑也很难调整。

回复
hanwudi2011
2018年03月02日 11:14:46
1楼

对方能分开开始考虑谁都没放仓库

回复