关于宾馆两标准间之间的管道井的问题
参建
参建 Lv.7
2017年11月14日 17:14:40
只看楼主

大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!

大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!
candy然
2017年11月21日 17:01:01
1楼

一般管道井内的通风道、排水管的通气管等都会出屋面的,所以管道井到顶。
包括星级旅游酒店在内,一般的大宴会厅都在副楼,这样无论是功能划分、日常管理还是消防疏散等都比较好处理。
建议,多收集一些建筑资料结合当地情况、业主要求等,与各专业研究一下建筑方案。

回复
xiaojiangzi1
2017年11月21日 17:00:12
1楼

你这样只做一个井,还没有明确功能,这个井到底是水井?还是电井?还是风井?那你这个卫生间通风怎么处理?风井是一定要出屋面的。

冰粉世界:卫生间不做排风井道,你卫生间怎么通风!难道从吊顶直接接排风管?做强排?

iken808

明眼一看 这是给排水 管道井,卫生间通风在暖通图纸上,酒店是不做卫生间排风井道的。

回复
洒落
2017年11月17日 15:52:52
1楼

这在当前层已经是最合理排布了。。。。

回复

相关推荐

APP内打开