高规7.6.2条规定出普通住宅,和不大于5m2的卫生间......部位都应设自动喷水灭火系统。那商业网点需不需要设喷淋呢。欢迎大家讨论一下

高规7.6.2条规定出普通住宅,和不大于5m2的卫生间......部位都应设自动喷水灭火系统。那商业网点需不需要设喷淋呢。欢迎大家讨论一下
免费打赏
dreamsky1111
2008年03月14日 15:37:46
2楼
现在很多地方规定二类高层住宅的商业网点也要设置简易喷淋。一类高层非住宅部分我觉得当然要设置喷淋了。
回复
giant1860
2008年03月14日 15:57:16
3楼
同意楼上意见
回复
swordmanl
2008年03月14日 18:32:57
4楼
为什么叫商业网点呢?是不是因为和住宅消防一样,所以不叫商店,而叫做网点,是不是应该按住宅考虑消防
回复
曾经的战士111
2008年03月14日 19:09:06
5楼
每个商业服务网点面积小于等于300平米可以不设
回复
swordmanl
2008年03月20日 19:36:07
6楼
还有不同意见吗?我向大家讨论一下
回复
along770319
2008年03月21日 09:01:32
7楼
底层为商业网点的话,我觉得建筑物已经有至少两种使用用途,其性质已经不能算是纯住宅建筑了,所以不应该以纯住宅建筑来考虑设计,要设置喷淋系统.
回复
kukoc30
2010年05月17日 15:18:42
8楼
如果每个商业服务网点面积小于等于300平米,那么这个楼就是一类高层普通住宅,整个楼都可以不设喷淋。如果有人说一二层商业要设喷淋的话,那么这个楼跟商住楼(商住楼商业部分设喷淋,住宅部分可不设)有什么区别?所以我觉得可以遵循下面三条:一类住宅哪都不设,商住楼商业部分设,公寓全设。
回复
corelli
2010年05月17日 15:26:13
9楼
有些地方消防局要求住宅下面的面积不大于300平的网点也要设计喷淋,这么做也是有道理的:比如设计是不大于300平,但销售后,有的业主买了2个以上网点,开个酒店或是网吧之类的,这样就超过300平了。所以最好咨询一下当地衙门。
回复
weilmeng
2010年05月22日 21:53:58
10楼
一类高层非住宅部分我觉得应该要设置喷淋了
回复
mateng_v1
2010年05月23日 22:04:07
11楼
虽然是一类,虽然有网点,但是还是定义为住宅了,也就是说网点面积不超过300平米,所以我觉得可以不设喷淋。要是定义为商住楼喷淋就是必须的了吧。
不过,各地消防部门,审图部门可能会有自己的标准。这个要依据当地的规定。
回复