消防设计的几点疑问
mousezhang_303
2008年03月14日 11:31:07
只看楼主

工程概况:6层办公楼,建筑面积6254.9平米,建筑总高度23.1米,一层层高3.9米,二层到六层层高3.6米,市政给水压力0.35MPa1.充实水柱是否考虑水枪流量按照充实水柱计算及建规8.4.3.7 本工程充实水柱取7米 但若考虑水枪5L/s的流量,充实水柱最少11.4米 设计时应该采用那种算法?2.在论坛上看到很多人都说多层建筑只要保证消火栓出水就行,如果采用充实水柱11.4米,市政压力不满足消火栓压力要求,但消火栓也是可以出水的,这样是否加设屋顶水箱?若加设屋顶水箱,是否必须加设消防泵?

工程概况:6层办公楼,建筑面积6254.9平米,建筑总高度23.1米,一层层高3.9米,二层到六层层高3.6米,市政给水压力0.35MPa
1.充实水柱是否考虑水枪流量
按照充实水柱计算及建规8.4.3.7 本工程充实水柱取7米 但若考虑水枪5L/s的流量,充实水柱最少11.4米
设计时应该采用那种算法?
2.在论坛上看到很多人都说多层建筑只要保证消火栓出水就行,如果采用充实水柱11.4米,市政压力不满足消火栓压力要求,但消火栓也是可以出水的,这样是否加设屋顶水箱?若加设屋顶水箱,是否必须加设消防泵?
3.屋顶设置试验消火栓,水利计算时是否将其作为最不利消火栓,若将其作为最不利消火栓,计算时可能 出现屋顶试验消火栓压力不能满足,但是最高层消火栓压力可以满足的情况,此时该怎样考虑?
免费打赏
mousezhang_303
2008年03月18日 22:32:40
2楼
消防设计的几点疑问
回复
f_jg2003
2008年03月19日 09:25:40
3楼
你这个难以决定是因为市政水压比较高,通过市政直接供水“基本”可以满足灭火要求,个人感觉如果市政供水确实可靠可以直接市政供水,最好问下当地消防部门。
试验消火栓不算最不利消火栓。
回复
chxy128
2008年03月22日 22:52:01
4楼
多层建筑消火栓也一定要保证充足的水柱.6层办公楼,建筑面积6254.9平米,建筑总高度23.1米,市政给水压力0.35MPa
肯定不够了.况且一栋6层办公楼.
回复
gao718
2009年11月24日 16:04:50
5楼
我现在和你遇到同样的问题,你是怎么解决的啊?
回复
hzlan_sh
2009年11月25日 20:08:21
6楼
同意4楼的说法,6层办公消防市政直供,开玩笑,不够的
做临时高压:屋顶水箱+消防泵
做稳高压:消防泵+稳压设备 (视地方规范而定,有的地方不允许用稳高压)
回复
chiyya
2009年11月25日 23:21:20
7楼
六楼办公楼,
35M水柱,消防水箱是肯定要设置的,十分钟的最初灭火水量需要保证,
室外一套水泵接合器
屋顶水箱安装高度是多少,,这个水压能否供到水箱
回复