厂区排洪沟设计讨论
lsb710061
lsb710061 Lv.4
2008年03月14日 11:29:03
只看楼主

现在有个工程,工程概况描述辅助,工程概括假设:100年一遇洪水水位高程44米,排洪沟截面排水点2米,厂房室外地坪45.2米,排洪沟有800mm被水淹,排洪沟起点标高1.2米左右。 设计有问题否?又没有相关规范。

现在有个工程,工程概况描述辅助,工程概括假设:100年一遇洪水水位高程44米,排洪沟截面排水点2米,厂房室外地坪45.2米,排洪沟有800mm被水淹,排洪沟起点标高1.2米左右。
设计有问题否?又没有相关规范。
免费打赏
wooo21
2008年03月14日 16:36:25
2楼
出水口沟底标高为43.2M? 排洪沟起点沟底标高为44.0M?
安全超高按0.4m,还要考虑出水口水面的波浪高.应该没有问题。
排洪沟的流量有计算吗?
回复
lsb710061
2008年03月14日 17:57:27
3楼
出水口沟底标高为43.2M,起点沟底标高为44M,排洪沟计算过,截面2x2米,已考虑超高。
你的意思是不是44+浪高<45.2,此方案可行?
回复
wooo21
2008年03月14日 20:04:43
4楼
可行。100年一遇的洪水位标准,应该是大型/特大型企业了。
回复
lsb710061
2008年03月17日 09:17:17
5楼
是个电厂,谢谢。
回复
beyondlion
2009年03月11日 14:53:49
6楼

电厂 的排洪沟 用100年一遇吗?
回复
bbsufo
2009年04月26日 18:18:15
7楼
电厂考虑3~5年重现期暴雨
洪水位肯定百年一遇
但站区排水不可能超过5年重现期
回复
renqqkk
2009年04月26日 20:35:41
8楼
学习

学习,在学习
回复
huangdongxue166
2010年08月05日 12:43:30
9楼
排洪沟有这样的设计规范么,排洪沟被冲毁了,怎样才能加固?
回复

相关推荐