请各位帮指导打磨房的通风(送50积分)(有附件)
ralf_886
ralf_886 Lv.2
2008年03月14日 09:13:34
来自于通风排烟
只看楼主

本人外行,设计个工作间的通风,请各位帮看看再请教几个问题:1.换气量12次够不够(主要目的:在室内人员能感觉到明显空气流动;打磨期间产生的大量粉尘在短时间内排出)2.进/排风口位置行不行?3.不会选风机,希望大家帮选一个送的积分不多,但希望各位多多帮忙,谢谢附件上传到永硕了,http://ralfym.ys168.com/或者http://ys-i.ys168.com/?室外打磨房通风系统设计书.doc_73dkt5bsht1bs1btpnm0cl0cpql5b5btljt0c1biu00f11z99z

本人外行,设计个工作间的通风,请各位帮看看

再请教几个问题:
1.换气量12次够不够(主要目的:在室内人员能感觉到明显空气流动;打磨期间产生的大量粉尘在短时间内排出)
2.进/排风口位置行不行?
3.不会选风机,希望大家帮选一个

送的积分不多,但希望各位多多帮忙,谢谢

附件上传到永硕了,http://ralfym.ys168.com/

或者
http://ys-i.ys168.com/?室外打磨房通风系统设计书.doc_73dkt5bsht1bs1btpnm0cl0cpql5b5btljt0c1biu00f11z99z
http://ys-i.ys168.com/?布置图.DWG_73e0bt5bsht1bs1btpnm0cl0cpql5b5btljtl1bku00f19f03z
免费打赏
ralf_886
2008年03月14日 10:15:09
2楼
附件总传不上来,说我的文件不符合要求(RAR文件,220K )
回复
lxjsdm2005
2008年03月14日 15:27:53
3楼
打磨房一般来讲都不会太大换气次数12次还是有点小建议在25次以上;但这并非关键。关键在于负压抽风的位置;应尽量靠近污染源,高度也不可过高,否则粉尘出不去;要计算污染源处的空气流速要在0.8m/s-2m/s最好。可选用大口径低风压的轴流风扇;1.1KW左右;45000立方米/h的流量;很容达到的。如还不懂可打我的电话:0512-50235390
回复
gongguanglong
2008年03月15日 09:17:09
4楼
建议采用局部排风加除尘,不然,会在车间外造成第二次污染.
回复
50522chen
2008年03月16日 15:10:21
5楼
不清楚粉尘的性质,建议采用离心风机,(因为轴流风机风压较低)。送风的风量应该比排风少。换气次数太多室内风速过大也不好。不知道管道多长无法确定风压。
回复
ralf_886
2008年03月17日 08:25:43
6楼
斑竹帮忙啊,怎么我穿任何格式的附件都说不符合要求?
回复
gongguanglong
2008年03月20日 09:16:50
7楼
我看了看设计书和图纸,有几个问题想请教:
第一:你的排风口设计成过滤网,起什么作用,集尘\阻尘.你的设计看上去刚换气,不排尘,除尘.
第二:管道阻力计算时,总阻力为什么成了三段的阻力和,1,2段可是并联.
第三:除尘管内流速低,4.5m/s.
至于具体计算我没计算,但是建议采用在上方设计成若干个局部排风罩,排风气流向上,人在哪个部位工作都好一点,在风机后加袋式除尘器.当然现在的预算是不够的.
回复
zhuhaiduan2006
2008年04月09日 12:06:10
8楼
他的意思很明显,要花很少的钱来完成这个事情,所以啊,二楼的回答的不错了。
回复
lypone
2008年04月23日 17:02:56
9楼
看看
回复
zhangleisy
2008年04月27日 16:39:52
10楼
我想问下固定支架是装在保温层外面还是在保温里面,各位大哥帮忙给个固定支架的做法