这种部位混凝土强度达到了也要回顶吗?
李老八先生
2021年08月19日 16:51:49
来自于建筑施工
只看楼主

这种部位混凝土强度达到了也要回顶吗?

这种部位混凝土强度达到了也要回顶吗?


微信图片_20210819165117.jpg

cof1608016491778
2021年08月19日 17:03:17
2楼

达到强度了,如果地库顶板要是有材料荷载,是要回顶的

回复
建筑人
2021年08月20日 09:02:06
3楼

看上部的荷载,如果有材料集中堆放、重型车辆通道,就必须回顶。回顶这个动作也是不规范的,应该原有架体不能拆除。

回复
wx_1609313413006
2021年08月23日 16:29:20
4楼

如果按中建系统标准,后浇带每边应至少留两排立杆不能拆除,图中问题很多,首先是拆除后回顶的问题,再每侧至少应留两排立杆,水平杆也应搭设到位。按原理来说,后浇带未封闭前,原结构改变为悬挑结构,要根据悬挑跨度而定回顶立杆数,而且应按重梁弱板的原理去设置。

wx_1609313413006:补充一下,后浇带两侧回顶和混凝土强度没有任何关系。

富强168:原有架体就不能拆!

回复
wx_1627271304516
2021年09月22日 10:16:17
5楼

建议回顶,因为楼主没有说明上部还有什么构造设施。施工中不确定因素太多。看图感觉是主体和车库交接处。回顶拆除必须等上部主体封顶后,墙体砌筑完成后才能拆除。

回复
ljf972459234
2021年10月09日 09:28:00
6楼

这个现场问题多多啊,第一回顶材料出现钢木混搭,第二未设置水平拉杆,第三回顶部分不应只设置一跨,第四部分立杆垂直度不足。

回复
北斗星神
2021年10月09日 16:17:19
7楼

看上部的荷载,如果有材料集中堆放、重型车辆通道,就必须回顶。

图中后浇带独立支撑,要设置两排立杆,扫地杆缺失,独立高度过高,无剪刀撑,立杆下无垫块,不合格!

回复
小小顽皮虎
2022年01月10日 16:36:49
8楼

这人地方回顶跟混凝土强度是否达到没有关系。后浇带两侧应留两排立杆不能拆除还得看板面的静载及动载

回复
敬于才华
2023年08月02日 06:56:17
9楼

按照你说的同强度达到设计值了,当然不用回顶。后浇带要区别对待

回复

相关推荐

APP内打开