膨胀螺栓的计算
helen2005
helen2005 Lv.2
2008年03月13日 17:57:03
只看楼主

膨胀螺栓的计算:固接柱脚,在已有混凝土地面上打膨胀栓,膨胀螺栓的抗拉怎么算啊?

膨胀螺栓的计算:固接柱脚,在已有混凝土地面上打膨胀栓,膨胀螺栓的抗拉怎么算啊?
免费打赏
lsqg4563
2009年12月15日 20:01:05
12楼
这个有时候确实很麻烦,我这就有一个这样的问题,还不清楚怎么处理。
回复
xusong9919
2009年12月25日 11:46:01
13楼
好资料!学习!
回复
kafeihfdcb
2009年12月27日 20:35:20
14楼
膨胀螺栓的受力大小及构造要求请查阅《房屋修缮加固手册》
回复
zzz8258
2009年12月27日 22:38:53
15楼
应采用化学螺栓,而不能用膨胀螺栓,膨胀螺栓计算见混凝土结构构造手册
回复
mnmzt
2009年12月29日 17:08:14
16楼
膨胀螺栓只能抗剪,不能抗拉,用化学螺栓,不过现在市场上的化学螺栓牌子太多了,质量不好说,一般质检站要做抗拔实验。
回复
hucshen
2010年01月26日 17:24:59
17楼
钢结构是不允许用膨胀螺栓
,膨胀螺栓只能抗剪,不能抗拉,用化学螺栓或植筋
回复
kanke56
2010年02月07日 18:50:08
18楼
很好设计资料,希望能够多多提供结构设计方面的资料,大家互相学习
回复
bingowhut
2010年03月04日 15:19:20
19楼
膨胀螺栓只能抗剪不能抗拉,
而化学螺栓具体承载力有多大,要看不同专业厂家的产品
现在有很多专业的锚固技术厂家
回复
yzgang2001
2010年03月05日 16:53:16
20楼
这种情况下是不允许用膨胀螺栓连接的,可以用化学螺栓
回复
lieshun
2010年03月05日 20:00:40
21楼
膨胀螺栓只适用于装饰性的结构或砖砌结构,主要用抗剪连接。
主要受力的结构的话,只能植筋或化学螺栓。