高层住宅暖气片设计
wlhc
wlhc Lv.7
2008年03月13日 15:13:07
来自于采暖供热
只看楼主

高层住宅(十七层)暖气片设计是否考虑风压热压,设计手册及教材均有介绍,但北京市建筑设计技术细则设备专业P152介绍说20层以下按换气法可以不考虑风热压,请教在实际设计中怎么做,如考虑风热压暖气片数如何布置,有什么经验值

高层住宅(十七层)暖气片设计是否考虑风压热压,设计手册及教材均有介绍,但北京市建筑设计技术细则设备专业P152介绍说20层以下按换气法可以不考虑风热压,请教在实际设计中怎么做,如考虑风热压暖气片数如何布置,有什么经验值
免费打赏
sjzri
2008年03月13日 19:09:16
2楼
高层住宅(十七层)暖气片设计应该考虑风压热压
回复
zhangyad00
2008年03月14日 20:03:24
3楼
只要有依据就可以不考虑。
回复
zhaoli1962516
2008年03月15日 22:27:53
4楼
你按设计手册的方法实际计算一次,就得出经验了.
回复
tedaczd
2008年03月17日 14:15:36
5楼
应该按规范做,而不应该只查技术措施。本问题应该考虑风压热压。
回复
wujishi
2008年03月29日 12:12:22
6楼
^^^
回复
无果
2008年04月01日 12:03:39
7楼

我觉得北京市建筑设计技术细则设备专业说的有道理,哦我也算过,如果考虑风压热压,中和面以上是热风渗出来,不是冷风渗进去了,不符合实际,实际上为了人体的舒适,还是有冷风渗透的
回复
yjlkg2008
2008年05月06日 17:05:09
8楼
在热压和风压的作用下是不是下面的暖气片多,上面的少(除顶层和底层外),随层数的增加而减少