高层住宅(十七层)暖气片设计是否考虑风压热压,设计手册及教材均有介绍,但北京市建筑设计技术细则设备专业P152介绍说20层以下按换气法可以不考虑风热压,请教在实际设计中怎么做,如考虑风热压暖气片数如何布置,有什么经验值
高层住宅(十七层)暖气片设计是否考虑风压热压,设计手册及教材均有介绍,但北京市建筑设计技术细则设备专业P152介绍说20层以下按换气法可以不考虑风热压,请教在实际设计中怎么做,如考虑风热压暖气片数如何布置,有什么经验值
2楼
高层住宅(十七层)暖气片设计应该考虑风压热压
回复
3楼
只要有依据就可以不考虑。
回复
4楼
你按设计手册的方法实际计算一次,就得出经验了.
回复
5楼
应该按规范做,而不应该只查技术措施。本问题应该考虑风压热压。
回复
6楼
^^^
回复
7楼
我觉得北京市建筑设计技术细则设备专业说的有道理,哦我也算过,如果考虑风压热压,中和面以上是热风渗出来,不是冷风渗进去了,不符合实际,实际上为了人体的舒适,还是有冷风渗透的
回复
8楼
在热压和风压的作用下是不是下面的暖气片多,上面的少(除顶层和底层外),随层数的增加而减少
回复