请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?
请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?
请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?
请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?
我认为按图中设计采用负荷开关倒装,造成接地开关安装在柜体上部,存在很的多问题。我建议采用负荷开关正装,高压电缆由柜顶进线,负荷开关出线端用高压电缆接到变压器上。不当之处敬请指教!
找个箱变看一眼就明白了。最好是停电的时候看一下。高压电缆采用下进线,方便施工省空间。过高压断路器后用三根单芯线与变压器高压侧相连。箱变经过数次改进,这是比较节省的办法了。
这种方案,一般在上级的搭火处已具有了该段10kV母线的参数检测设备,在同一系统中不做重复配置;或者说在同一系统开闭所出线之后,或者说在环网型设备出线之后。高压侧下进上出配置的原因,是减少高压柜设置,减少箱变体积,减少占地面积。