防烟排烟系统常用面积归纳
阿狸粑粑与企鹅
Lv.2
2021年07月29日 08:58:53
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
1
1
建筑高度小于或等于
50m
的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于
100m
的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:采用全敞开的阳台或凹廊;设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于
2.0
㎡ ,合用前室两个外窗面积分别不小于
3.0
㎡。
2
封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于
1.2
㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
3
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于
1.0
㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于
10m
时,尚应在楼梯间的外墙上每
5
层内设置总面积不小于
2.0
㎡ 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于
3
层。
4
前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于
2.0
㎡,共用前室、合用前室不应小于
3.0
㎡。
5
采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的
2%
,且每个朝向的面积不应小于
2.0
㎡。
6
设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的
1%
。
7
设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于
1
㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每
5
层内设置总面积不小于
2
㎡的固定窗。
免费打赏
相关推荐
《建筑防烟排烟系统技术标准》标准及图示变化汇总
通风排烟
2022-12-16 14:04:05
防烟系统和排烟系统数据对比,看完这些你就能记住了
通风排烟
2022-11-21 10:25:23
建筑防烟排烟系统缺陷项目划分
通风排烟
2022-11-17 13:41:52
防烟排烟系统知识点复习
建筑消防给水
2022-10-27 17:23:55
解读:建筑防烟排烟系统-《消防设施通用规范》
建筑消防给水
2022-10-14 13:26:13
消防给排水-《建筑防烟排烟系统技术标准》的影响及对策
建筑消防给水
2022-10-12 14:13:32
建筑防烟排烟系统中的固定窗
建筑消防给水
2022-09-28 11:09:12
防烟排烟系统常用面积归纳
建筑消防给水
2022-09-20 10:46:02
建筑防烟排烟系统技术规范解读.ppt
工程项目管理
2022-09-18 16:22:49
必考点-防烟排烟系统(二)
建筑消防给水
2022-09-09 09:45:55
每日一练:防烟排烟系统(二)
建筑消防给水
2022-09-09 09:45:41
必考点丨防烟排烟系统(三)
建筑消防给水
2022-09-05 10:26:40
每日一练:防烟排烟系统(三)
建筑消防给水
2022-09-05 10:26:33
必考点丨防烟排烟系统(一)
建筑消防给水
2022-09-02 09:54:27
每日一练:防烟排烟系统(一)
建筑消防给水
2022-09-02 09:54:20
防烟排烟系统技术标准变化对比|《消防设施通用规范》
通风排烟
2022-08-30 10:22:50
防烟、排烟系统联动控制设计总结
建筑消防给水
2022-08-24 10:35:55
消防知识:防烟分区与防排烟系统
电气工程原创版块
2022-08-19 09:20:52
建筑防烟排烟系统风管耐火极限对照表
通风排烟
2022-08-18 10:47:14
建筑防烟排烟系统重要考点集合
建筑消防给水
2022-08-17 11:18:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开