消防稳压泵的压力和消防主泵的压力有关系么?
yunyun
yunyun Lv.4
2021年07月27日 17:57:00
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第5.3.3条明确规定,1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。2)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处的水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。3)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa. 对于某些化工企业,消防主泵的压力可以比稳压泵高,比如厂区有消防炮要求的高压力。~下班了,待续

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第5.3.3条明确规定,1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。2)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处的水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。3)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa.

对于某些化工企业,消防主泵的压力可以比稳压泵高,比如厂区有消防炮要求的高压力。~下班了,待续