排水管段衔接例题?(污水管渠系统水力计算习题2)
园田田环保老冯
2021年07月19日 10:35:47
只看楼主

己知:设计管段长240m. 地面坡度0.0024.流量为40L/s.上游管段管径为300mm,充满度为0.55.管内底高程为 44.220m,地面高程为 46.060m,覆土厚度为1.54m. 试求,设计管段的管径、设计管段的始端管内底高程及上、下游管段采用的衔接方法?(不计管道壁厚〕 (A)  300mm,  44.1575m.  管顶平接 (B)  300mm.  44.170m.

己知:设计管段长240m. 地面坡度0.0024.流量为40L/s.上游管段管径为300mm,充满度为0.55.管内底高程为 44.220m,地面高程为 46.060m,覆土厚度为1.54m. 试求,设计管段的管径、设计管段的始端管内底高程及上、下游管段采用的衔接方法?(不计管道壁厚〕

(A)  300mm,  44.1575m.  管顶平接

(B)  300mm.  44.170m.   水面平接

(C)  350mm,  44.1575m,水面平接

(D)  350mm,  44.170m,管顶平接


图片2.png

免费打赏
园田田环保老冯
2021年07月19日 10:36:15
2楼

解:由于上游管段的覆土厚度较大,设计管段坡度应尽量小于地面坡度以减小管段埋深。假定设计管段管径为300mm,当D=300mmQ=40L/s, h/D=0.55(最大设计充满度0.55)时,查2019版第四册P181P322,得i =0.0058>0.0024,管段会越埋越深,不符合尽量减小埋深的原则;当Q= 40L/s时,令v=0.6m/s(污水管道设计充满度下的 最 小 设计流速),查2019版第四册P322,得h/D=0.9>0.55(最大设计流满度),也不合要求。

假定设计管段管径为350mm,当D=350mm,Q=40L/s,v=0.6m/5时,查2019版第四 册P323,得h/D=0.66>0.65,不符合最大允许充满度原则;h/D=0.65v=0.61m/s>0.6m/s符合要求,此时i=0.0015<0.0024 ,符合要求。

假定采用管顶平接,设计管段的始端管底高程 44.220 0.3-0.35= 44.170m; 校核上、下游水面高程上游管段的末端水面高程44.220 0.3x0.55= 44.385m;设计管段(下游管段) 的始端水面高程 44.170 0.35 x 0.65 = 44.3975m;设计管段的始端水面高程大于上游管段的末端水面高程,不符合要求,应该水面平接。

此时,设计管段的始端管底高程 44.385-0.35x0.65=44.1575m;校核设计管段末端覆土厚度,设计营段的末端管底高程 44.1575 - 240 x 0.0015 = 43.7975m;设计管段的末端地面高程46.060-240x0.0024=45.484m,设计管段的末端攫土厚度45.484-(43.7975 0.35)=1.3365m,合理。

答案选【C

回复

相关推荐

APP内打开