请教关于圈梁及构造柱在节点处的做法
shouwei2008
2008年03月13日 08:42:50
来自于砖混结构
只看楼主

圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?

圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)

1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度
满足受拉锚固长度,如图1所示。
2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。

就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?

此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?

上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无构造柱的节点情况呢?此外,还想请教一下构造柱的隔多少距离就应该设置一个呢?

以上就是我的问题,希望大家能够帮我分析分析,给我些指点,在此谢谢了!!!

1205369437905.jpg

免费打赏
秋水冰凉
2009年12月09日 16:15:24
12楼
构造柱布置抗规、砌规都有明确的规定,中间的纵墙的构造柱间距可以适当加大。
回复
selinahyz
2009年12月09日 18:56:45
13楼
汗,砖混不知道应该怎么做了!!!!!
回复
hqz100
2009年12月09日 19:38:21
14楼
楼主
分享好的资料给我们
感谢楼主
正需要呢
回复
pzyang163
2009年12月22日 13:00:20
15楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
jhyfxj
2009年12月22日 23:19:24
16楼
学习中,碰到过没想到过~~
回复
godiwy
2009年12月24日 09:45:32
17楼
按第一种做法吧。03G601图集哈。西南的