高层地下设备用房是否必须排烟?有人说:备用房(水泵房,变配电间)只需通风,不需防排烟。理由是可燃物少,一般无人值班。并且2003年全国暖通学会有结论地下设备用房不需排烟。我认为有道理;但审图同志不同意这种看法。那位大侠有2003年全国暖通学会相关文件,贴上来吧!!!(急用)
高层地下设备用房是否必须排烟?
有人说:备用房(水泵房,变配电间)只需通风,不需防排烟。理由是可燃物少,一般无人值班。并且2003年全国暖通学会有结论地下设备用房不需排烟。
我认为有道理;但审图同志不同意这种看法。
那位大侠有2003年全国暖通学会相关文件,贴上来吧!!!(急用)
2楼
以我个人认为,防排烟主要保护对象是人员,而不是设备,因为只有在人员密集的场或者自然通风达不到的情部下设,一般设备用房还是以自然通风、排烟为宜。
回复
3楼
有人说:备用房(水泵房,变配电间)只需通风,不需防排烟。
我认为有道理,《措施》上也只谈通风,没说需排烟
回复
4楼
那里的项目?上海的民用建筑防排烟技术规程中明确指出不用排烟
回复
5楼
设备用房(水泵房,变配电间)不需防排烟。1.水泵房无可燃物 2.地下室变配电间用惰性气体灭火,故发生火灾时不排烟。
回复
6楼
根据《民用建筑防排烟技术规程》上海市工程建设规范,DGJ08-88-2000,中的4.1.2.4规定:机电用房。可以不设置排烟系统。
回复
7楼
这个在上海以外的地区会要求,虽然没有道理。
某个项目,我设计的,结果在初步设计审批的时候,省里面的专家(教授高工)评审的时候私下对我说:地下设备用房在他们省里面要求排烟,但是他们知道上海的设计院不做。他没有写入意见内,我施工图的时候还是没有做。施工图审查的时候没有遇到麻烦。
回复
8楼
我们这里的审查师基本都统一了,地下室一般的设备用房.水泵房,变配电室都只考虑通风!理由也是楼主说的.和审查师沟通一下吧,听听他们的看法!:)
回复
9楼
多谢各位大侠
回复