循环流化床锅炉低压380V用电设备晃电,主要包括给煤机晃电、高压流化风机晃电和DCS控制系统晃电三类。 1、给煤机晃电 当发生给煤机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有: ①给煤机流量指示降为零,停运信号出现。 ②床温迅速下降、氧量迅速上升。 处理措施: ①停运二次风机、一次风机降至最低流化风量。 ②联系电气人员,迅速复位启动给煤机,逐步恢复锅炉负荷。若无法复位启动给煤机,按压火程序处理。
循环流化床锅炉低压380V用电设备晃电,主要包括给煤机晃电、高压流化风机晃电和DCS控制系统晃电三类。
1、给煤机晃电
当发生给煤机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:
①给煤机流量指示降为零,停运信号出现。
②床温迅速下降、氧量迅速上升。
处理措施:
①停运二次风机、一次风机降至最低流化风量。
②联系电气人员,迅速复位启动给煤机,逐步恢复锅炉负荷。若无法复位启动给煤机,按压火程序处理。
2、高压流化风机晃电
当发生高压流化风机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:
①该风机电流指示为零,风压风量迅速下降。
②床温迅速上升、料层差压、炉膛差压下降。
处理措施:高压流化风机是CFB锅炉重要设备,起着正常返料、完成热交换、平抑床温等作用,停运后将造成返料中止等严重后果,极易发生锅炉结焦事故。根据运行经验,处理应为:
①迅速降负荷,停运给煤机、调整一二次风量保持床温稳定。
②联系电气人员迅速复位高压风机,现场启动,并放掉部分循环灰(防止大量循环灰突然集中进入炉膛造成锅炉灭火),恢复锅炉运行。
②严密监视床温、精心控制给煤量,防止炉膛超温。
3、DCS控制系统晃电
当发生DCS控制系统晃电,后台UPS电源一般可以自启动,控制系统可以正常监控操作,操作画面黑屏时,短时间内与蒸汽用户做好沟通联系,在三冲量汽包液位调节系统正常时可以短时间保持运行,保持系统稳定,联系热控仪表人员迅速处理故障。
循环流换床锅炉以其高效、节能、燃料适应性强等特点在电力、化工等行业发挥着越来越重要的作用,晃电事故严重影响着锅炉装置的安全稳定运行,处理不当将造成严重事故。在循环流化床锅炉的运行管理中,要提前做好应对措施,加强事故演练,在发生事故时使操作人员能够做到迅速、果断、准确处理。
泰普科技生产的TPM系列防晃电控制器可以有效解决各种生产过程中遇到的晃电问题,为企业生产时保驾护航。