明确建筑物与构筑物之概念,探讨各行业规范对栈桥及转运站消防设置
yunyun
yunyun Lv.4
2021年06月08日 13:43:27
只看楼主

我们先看看下面规范条文(钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018)运输。。。。我们会想到栈桥,转运站等建构筑物,那么栈桥应该算作建筑物还是构筑物呢?查阅一下百度定义:还是感觉模糊~继续查找概念~这个概念有一定参考价值!栈桥为构筑物,算不上建筑物!再继续找相关规范描述~明确转运站为建筑物,栈桥为构筑物。据此,初步考虑转运站设置消火栓,而栈桥不考虑设置消火栓。继续核实,参考下面规范条文:

我们先看看下面规范条文(钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018)


运输。。。。我们会想到栈桥,转运站等建构筑物,那么栈桥应该算作建筑物还是构筑物呢?

查阅一下百度定义:


还是感觉模糊~继续查找概念~


这个概念有一定参考价值!栈桥为构筑物,算不上建筑物!再继续找相关规范描述~


明确转运站为建筑物,栈桥为构筑物。

据此,初步考虑转运站设置消火栓,而栈桥不考虑设置消火栓。

继续核实,参考下面规范条文:


其规范条文特别说明,栈桥为特殊环境,操作不便。

再回到(钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018)相关条文描述,此处通廊和栈桥意思相同,明确栈桥可不设置室内消火栓。


对于本设计涉及到的炼焦煤,而非火力发电的动力煤,炼焦煤的热值和挥发分都比动力煤要底,动力煤不含水分,而炼焦煤是经过洗煤后的含有水分。炼焦煤和焦炭火灾危险性相对较低,且运输量也相对火力发电较小,更加适用于《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414-2018。

炼焦煤的煤调湿后的煤,意思为去除了一部分水分,保持煤水份稳定在6%左右,然后装炉炼焦,因此这类煤比炼焦煤原煤危险性要高。

总结,关于输煤栈桥、转运站等消防方式,首先根据煤介质特性、行业特性确定执行的国家标准规范,有关现行标准有:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

GB 50229‐2019 火力发电厂与变电所设计防火标准

钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018

GB51428-2021 煤化工工程设计防火标准 

然后根据操作使用特性、栈桥结构型式(混凝土或钢结构)、行业规范要求以及对规范相关概念的定义准确理解,做出合理判决。





免费打赏
加倍努力
2021年06月09日 08:03:32
2楼

好资料,学习了明确建筑物与构筑物之概念,多谢了。

回复
王铜
2021年06月11日 09:44:33
3楼

关于输煤栈桥、转运站等消防方式,

首先根据煤介质特性、

行业特性确定执行的国家标准规范,

有关现行标准有:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

GB 50229‐2019 火力发电厂与变电所设计防火标准

钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018

GB51428-2021 煤化工工程设计防火标准 

然后根据操作使用特性、

栈桥结构型式(混凝土或钢结构)、

行业规范要求以及对规范相关概念的定义准确理解,做出合理判决。

回复
放水发电
2021年06月19日 05:38:12
4楼

资料不错,建议上传附件给分大家分享一下

回复
leepong
2021年06月30日 09:28:04
5楼

求甚解,讨论之后留下记录,是个好习惯。之前的模糊概念变得更加清晰。

回复
单纯未来
2021年12月10日 17:31:18
6楼

请问这是哪本规范

cof1603871374909:SH3196

回复

相关推荐

APP内打开