连续生产型企业是产品在生产制造的各项工序前后必须紧密相连,且不得中断的生产型企业。也就是说从原材料投入生产到成品制成为止,生产过程中的各个工序必须顺次连续进行。日常生活中比较常见的连续生产型企业包括:冶金、纺织、化工、发电、炼铁、炼钢、玻璃制品生产等。 由于连续生产型企业要求供电不中断,而其配电系统却容易受晃电的影响,造成低压电动机的接触器跳开、变频器失压停机,进而导致整条生产线停机,引起巨大的损失,因此连续生产型企业对

连续生产型企业是产品在生产制造的各项工序前后必须紧密相连,且不得中断的生产型企业。也就是说从原材料投入生产到成品制成为止,生产过程中的各个工序必须顺次连续进行。日常生活中比较常见的连续生产型企业包括:冶金、纺织、化工、发电、炼铁、炼钢、玻璃制品生产等。 由于连续生产型企业要求供电不中断,而其配电系统却容易受晃电的影响,造成低压电动机的接触器跳开、变频器失压停机,进而导致整条生产线停机,引起巨大的损失,因此连续生产型企业对抗晃电方案要求极高。

图片1.png


1、变频器抗晃电方案

变频器抗晃电方案在化工、冶金企业中应用很多,主要用于变频调速节能。当前应用比较多的抗晃电方案有动能缓冲技术以及直流支撑DC-BANK技术。

①动能缓冲技术的核心是在瞬时失压后,当直流母线电压下降到动能缓冲激活阀值时,利用电动机及所带负载的高转速、大惯性,把再生能量回馈到变频器,维持直流母线电压,电网电压恢复后,直流母线电压靠整流部分恢复。

②由于变频器直流母线的正负极是由专门的接线端子的,因此可以采用蓄电池或者超级电容组成DC-BANK直流系统,晃电后向变频器的直流母线供电,保证电动机的正常运行,一般可以保证电动机正常工作1分钟以上。

2、接触器抗晃电方案

低压电动机一般采用接触器控制,当配电系统发生晃电时,接触器会首先跳开,导致生产线停车。目前使用较多的是抗晃电接触器和智能防晃电模块。

抗晃电接触器在电源正常状态下,控制模块处于储能状态,抗晃电接触器和常规接触器一样;当有晃电发生时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持抗晃电接触器继续吸合;当电源电压恢复后,控制模块又继续转入储能状态。

②智能防晃电模块主要通过电网电压变化进行分析判断,对接触器线圈进行供电,对于连续运行不停机或无人值守的设备具有良好的保护作用。

泰普科技是与河南省电子规划研究院合作成立的一家高新技术企业,是河南省智能仪器仪表工程中心和河南省防晃电技术研究中心。旗下电动机综合保护装置、多功能测控仪表、无线测温系统、智能抗晃电系统、无功补偿装置、有源滤波装置等系列产品在化工、石油、冶金、电力、水泥、市政设施等复杂工业领域广泛应用。