案例一: 小动物进入机房,引发 UPS短路炸机 小动物短路 总结:动力机房封堵必须完好,施工完成后及时复位。   案例二: 空调漏水引发 UPS短路炸机 漏水引发UPS故障 总结:UPS上方不容许有空调和水管等危险源的存在,需强化施工现场勘察。   案例三: 碳纤维加固楼板,楼板开孔引发

案例一: 小动物进入机房,引发 UPS短路炸机


小动物短路


总结:动力机房封堵必须完好,施工完成后及时复位。

 

案例二: 空调漏水引发 UPS短路炸机


漏水引发UPS故障


总结:UPS上方不容许有空调和水管等危险源的存在,需强化施工现场勘察。

 

案例三: 碳纤维加固楼板,楼板开孔引发 UPS炸机


施工引发UPS炸机


总结:动力机房使用碳纤维加固必须谨慎,确有碳纤维加固的必须严格进行施工管控。

 

案例四: UPS电池失效故障


BCB跳闸


总结:定期进行电池维护,确保电池良好。

 

案例五: 电池连接电缆压降过大,导致电池放电终止提前


电池压降过大导致UPS放电提前终止


总结:特种环境下设计必须谨慎,设备安装完成必须进行验证测试。