62楼
不会吧?
不知各位所说卧梁概念是从何处得来
在下在<抗震结构设计规范>GB50011-2001的第9.3.14节,有卧梁的概念,主要是抵抗横向地震作用,加强楼盖体系整体性的构件!
至于基础上有卧梁的提法,在下还是第一次听说,有知道的请给个例证!
谢了!
回复
63楼
21楼的很精彩?????:)谢谢
回复
64楼
21楼的很精彩!!!:)谢谢
回复
65楼
不会吧,21楼,高谈阔论,看似广博,实则无物,这也精彩么?
哈哈!!
回复
66楼
同意楼上的说法
回复
67楼
大家都讨论这么热乎,辛苦了哈!
回复
68楼
从大家的讨论中能学到不少东西,非常感谢。
53楼的总结很好,基本上把这个问题弄清了。
前面有个帖子讲拉梁的设置与抗震无关,我认为值得探讨。抗规6.1.11条,有设置基础系梁的要求,这个系梁应该就是拉梁吧。
我就有个问题了,如果我的框架都没有达到必须设系梁的要求,是否也可不设系梁呢?
我现在就有这样一个框架,柱网9米X14米(单层),两个方向均为4跨(由于有特殊的原因,必须做框架),只有四周有维护墙,地质情况较好。这种情况是否一定要设拉梁呢?请高手指点,不胜感谢。
回复
69楼
向大家学习,
连梁除了大家说的调整基础的不均匀沉降和承受底层墙体的自重外,
在框架结构中底层柱计算长度过长,使得建筑的水平位移过大,特别是底层的层间位移过大的时候在适当的地方加连梁可以很有效的减少层间位移,
请大家多指教
回复
70楼
长见识,谢谢
回复
71楼
大家照顾上部的再往下谈谈独柱单桩,拉梁(说基础梁也好)的刚度问题吧,因为要满足嵌固问题,截面作多大?我看不单有个跨度的几分至几,还要考虑柱子的刚度,或说上部结构的刚度更准确,jccad考虑了,但反过来,独柱单桩下的柱底嵌固没考虑啊?
大家谈谈啊。
回复